消防給水系統分為室外消防給水和室內消防給水兩類,其主要功能單元有消防水源、消防水泵、給水管網、管網控制設備、消火栓、水泵結合器等。
消防水源可使用市政給水管網、消防水池、天然水源、中水等。消防水泵應采取自灌式吸水水泵,消防水泵從市政管網直接抽水時,應在消防水泵出水管上設置帶有空氣隔斷功能的倒流防止器。
消防水源一般使用市政給水管網,管路使用壓力輸水管路,閥門多使用閘閥、截止閥、蝶閥、止回閥、過濾器、安全閥等,還會用到倒流防止器,管路連接用的更多的是法蘭和溝槽管件連接。樓層較高時需設置高位消防水箱;潛在的消防用水量大且出口要求壓力高時需分區供水。
問:用在消防系統中的話,是球鐵軟密封閘閥合適還是灰鐵硬密封閘閥合適?
答:軟密封閘閥和硬密封閘閥都可以用在消防系統中,軟硬密封的選擇根據介質和泄漏率,如果是自來水軟密封閘閥好一點。在自來水系統中閥體材質宜選用鑄鐵,更耐腐蝕,閥體材質是灰鐵還是球鐵一般按照壓力來選擇,消防水系統壓力一般都在1MPa以下,所以灰鐵就完全可以滿足使用要求,但是球鐵的力學性能更好點。另外要看價格和客戶需要。
上一條:
消防法蘭信號閘閥80-16
下一條:
楔式硬密封閘閥